數碼通發表聲明解釋昨日服務中斷事故,指昨早8時,該公司3座機樓中,其中一座所處的大廈電力供應系統癱瘓,令整座大廈電力供應中斷,當時機樓內的備用電池即時接替供電,通訊系統未受影響。同時,後備發電機亦啟動,取代電池向機樓供電。
不過,到上午10時35分,後備發電機起動器一項配件在不明原因下突然損毀,產生很大瞬間電流,令線路保護器斷路,以致備用電池不能接駁。電力中斷下,部分地區及九龍部分港鐵站未能提供流動通訊服務。經搶修後,服務於下午2時半全面回復正常。
數碼通指,出事後備發電機於2月22日通過例行檢查及測試,公司會檢討突發事件的通報機制。